Текст поста ( HTML: Вкл., BBCode: Вкл. ) [quote] 2016-10-20 22:03, AUS пишет: Отвечал уже как-то: Открываем нашу Библию - СанПиН 2.6.1.1192-03, Приложение N 5, Таблица 2 Состав и площади помещений, 2. Флюорографический кабинет для│ │ │диагностических снимков │ │ │- процедурная │ 14 │ │- комната управления (при отсутствии защитной│ │ │кабины) │ 6 │ │- фотолаборатория <**> │ 6 │ │- кабина для раздевания <*> │ 3 │ │- кабинет врача (для аппаратов с цифровой│ │ │обработкой изображения) │ 9 │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤ [/quote]